Изоляторы опорные линейные фарфоровые ОЛФ-10, ОЛФ-35
Тип | Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути утечки, мм | Выдерживаемые напряжения, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемые напряжения, кВ переменное одноминутное в сухом состоянии | Выдерживаемые напряжения, кВ переменное одноминутное под дождем | Выдерживаемые напряжения, кВ переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении | Нормированная удельная проводимость загрязнения, мксм | Изоляционное расстояние «провод-опора», мм | Масса, кг | |||
ОЛФ-10-А2 | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 10 | 210 | 6 | |||
ОЛФ-10-Б2 | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 10 | 210 | 6 | |||
ОЛФ-35-А2 | 12,5 | 960 | 240 | 120 | 100 | 42 | 10 | 15 | ||||
ОЛФ-35-Б2 | 12,5 | 960 | 240 | 120 | 100 | 42 | 10 | 15 |
ОЛФ - Опорный Линейный Фарфоровый
10;35 - Номинальное напряжение, кВ
А; Б - Индекс модернизации изолятора